建筑屋面雨水排水系统技术规程 CJJ142-2014
9.3 雨水斗安装
9.3.1 雨水斗的进水口应水平安装。
9.3.2 雨水斗应按产品说明书的要求和顺序进行安装。
9.3.3 屋面结构施工时应按设计要求预留雨水斗预留孔。
9.3.4 安装在钢板或不锈钢板天沟、檐沟内的雨水斗,可采用氩弧焊等与天沟、檐沟焊接,也可采用其他防水连接方式。
9.3.5 当屋面防水施工完成、雨水管道确认畅通、清除流入短管内的密封膏后,再安装整流装置、导流罩等部件。
9.3.6 雨水斗安装后,雨水斗边缘与屋面相连处不应漏水。