【已废止】电梯安装验收规范 GB/T10060-2011
7 验收规则
7.1 验收检验和试验项目
电梯安装验收检验和试验按表2规定项目进行。


电梯安装验收检验和试验按表2规定项目进行。



7.2 判定规则
电梯安装完毕按照表2规定的适用项目进行验收检验和试验时,所有项目全部合格者,判定为合格。
如重要项目全部合格,一般项目中不合格项不超过8项,则允许调整修复。在申请验收单位确认修复完毕后,验收部门应对原不合格项及相关项目给予补检。
凡重要项目中任一项不合格,或一般项目中不合格超过8项,则判定为不合格。判为不合格的电梯需全面修复,修复后再次报请验收。
如因现场实际情况限制而无法进行调整修复时,经验收部门、电梯制造商和电梯业主(用户)协商确认后,在重要项目均合格的前提下,一般项目不合格项不超过3项时,准予验收,但有关方应制订出保证电梯安全使用的有效控制措施。