14.3 护理呼叫信号系统
14.3.1 二级及以上医院应设置护理呼叫信号系统,一级及以下医院宜设置护理呼叫信号系统。护理呼叫信号系统的功能应经济适用。
14.3.2 护理呼叫信号系统应由主机、对讲分机、卫生间紧急呼叫按钮(拉线报警器)、病房门灯和显示屏等组成。
14.3.3 护理呼叫信号系统应按护理单元设置,各护理单元的呼叫主机应设在本护理单元的护士站。
14.3.4 护理呼叫信号系统设备的安装应便于观察、操作。
14.3.1 护理呼叫信号系统一般设置在病房、输液处,也称为医护对讲系统。护理呼叫信号系统是实现患者与医护人员之间沟通的工具。通常可用于双向传呼、双向对讲、紧急呼叫优先等功能。护理呼叫信号系统一般包含下列内容和功能:
1 采用总线式传输方式;
2 接受患者呼叫,显示呼叫患者输液位置、床位号、房间号等;
3 当患者呼叫时,护士站有明显的声、光提示,病房门口最好有光提示,走道设置提示显示屏;
4 允许多路同时呼叫,并对呼叫者逐一记忆、显示,检索可查;
5 特护患者有优先呼叫权;
6 病房卫生间或公共卫生间厕位的呼叫,在主机处有紧急呼叫提示,敦促医护人员优先处理;
7 对医护人员未作临床处置的患者呼叫,其提示信号应持续保留;
8 具有护士随身携带的移动式呼叫显示处理装置;
9 具有医护人员与患者双向通话功能的系统,限定最长通话时间,对通话内容宜录音、回放;
10 具备故障自检功能。
14.3.4 病房护理呼叫信号系统设备安装一般考虑以下几个方面:
1 主机在护士站内工作台上安装,当需要在墙面上安装时,安装高度为底边距地1.3m~1.5m;
2 对讲分机在病房的多功能医用线槽上安装;
3 卫生间紧急呼叫按钮(拉线报警器)安装于卫生间内坐便器旁易于操作的位置,底边距地600mm;
4 病房门灯在门外侧上方100mm~200mm居中安装;
5 显示屏在护理单元护士站两侧走道居中安装,安装高度可以根据吊顶高度适当调整,底部通常不低于2.4m。
- 上一节:14.2 候诊呼叫信号系统
- 下一节:14.4 病房探视系统
