2.2 燃气的性质
2.2.1 标准状态 standard condition
燃气计算的标准压力和指定温度构成的状态。我国城镇燃气标准状态采用101.325kPa、0℃。
2.2.2 饱和蒸气压 saturated vapor pressure
在一定温度下,密闭容器中的液体与其蒸气处于动态平衡时蒸气的绝对压力。
2.2.3 露点 dew point
饱和蒸气经降温或加压,遇到接触面或凝结核开始凝结析出液相时的温度。
2.2.4 水露点 water dew point
在一定压力下,气体中的饱和水蒸气因温度降低开始凝结析出水时的温度。
2.2.5 露点降 dew point drop
在一定压力下,气体脱水前后的露点差值。
2.2.6 烃露点 hydrocarbon dew point
在一定压力下,气体中的烃组分因温度降低开始凝结析出液相时的温度。
2.2.7 闪点 flash point
在规定的试验条件下,液体遇热挥发出可燃气体与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度。
2.2.8 爆炸极限 explosive limits
可燃气体与空气的混合物遇火源产生爆炸的可燃气体体积分数范围。
2.2.9 爆炸上限 upper explosive limit
可燃气体与空气的混合物遇火源产生爆炸时的可燃气体最高体积分数。
2.2.10 爆炸下限 lower explosive limit
可燃气体与空气的混合物遇火源产生爆炸时的可燃气体最低体积分数。
2.2.11 燃气热值 heating value
标准状态下,1m3或1kg燃气完全燃烧所释放出的热量。也称发热量。
2.2.12 燃气高热值 gross calorific value
标准状态下,1m3或1kg燃气完全燃烧,所释放出的包括烟气中水蒸气汽化潜热在内的发热量。
2.2.13 燃气低热值 net calorific value
标准状态下,1m3或1kg燃气完全燃烧,所释放出的不包括烟气中水蒸气汽化潜热在内的发热量。
2.2.14 临界温度 critical temperature
对气体加压使气体液化的最高温度。
2.2.15 临界压力 critical pressure
在临界温度下,使气体液化需要的最小压力。
2.2.16 组分 component
气体中包含的各种成分,以体积百分数或质量百分数计。
2.2.17 含湿量 humidity content
标准状态下,含1m3或1kg干燃气的湿燃气中水蒸气的质量。
2.2.18 含硫量 sulphur content
标准状态下,1m3燃气中硫化物的质量,以毫克计。
2.2.14 超过临界温度时无论加多大压力都不能使气体液化。
2.2.18 燃气中的硫化物包括有机硫和无机硫:其中无机硫为硫化氢和硫氧化合物;有机硫为除硫化氢和硫氧化合物以外的所有含硫化合物,这些化合物包括二硫化碳(CS2)、硫化羰(COS)、噻吩(C4H4S)、硫醇(如甲硫醇CH3SH和乙硫醇C2H5SH)、和少量的硫醚(RSR)、烷基化二碳(RS2S)等。
- 上一节:2.1 燃气的分类
- 下一节:2.3 燃气气源与输配
