2.1 燃气的分类
2.1.1 城镇燃气 city gas
符合城镇燃气质量要求,供给居民生活、商业、建筑采暖制冷、工业企业生产以及燃气汽车的气体燃料。
2.1.2 城镇燃气工程 city gas engineering
城镇燃气的生产、储存、输配和应用等工程的总称。包括天然气、人工煤气、液化石油气等。
2.1.3 天然气 natural gas
蕴藏在地层中的可燃气体,组分以甲烷为主。按开采方式及蕴藏位置的不同,分为纯气田天然气、石油伴生气、凝析气田气及煤层气。
2.1.4 压缩天然气 compressed natural gas (CNG)
经加压,使压力介于10MPa~25MPa的气态天然气。
2.1.5 液化天然气 liquefied natural gas (LNG)
天然气经加压、降温得到的液态产物,组分以甲烷为主。
2.1.6 人工煤气 manufactured gas
以煤或液体燃料为原料经热加工制得的可燃气体,简称煤气。包括煤制气、油制气。
2.1.7 煤制气 coal gas
以煤为原料制得的可燃气体,包括焦炉煤气、发生炉煤气和水煤气。
2.1.8 油制气 oil gas
以重油、柴油或石脑油等为原料制得的可燃气体。
2.1.9 液化石油气 liquefied petroleum gas (LPG)
常温、常压下的石油系烃类气体,经加压、或降温得到的液态产物。组分以丙烷和丁烷为主。
2.1.10 液化石油气-空气混合气 LPG-air mixture
气态液化石油气与空气按一定比例混合配制成的、符合城镇燃气质量要求的气体。
2.1.11 煤层气 coal bed methane (CBM)
与煤伴生、吸附于煤层内的烃类气体,组分以甲烷为主。
2.1.12 沼气 biogas
有机物质在一定温度、湿度、酸碱度和隔绝空气的条件下,经过微生物作用而产生的可燃气体,组分以甲烷为主。
2.1.2 城镇燃气的生产主要指人工煤气的生产。气源厂、燃气管网以及用于输配燃气的站点或设施、各类燃气用户等工程均属于城镇燃气工程。
2.1.3 作为城镇燃气的天然气,开采后需经处理,并应符合现行国家标准《天然气》GB 17820质量指标的规定。
2.1.5 天然气在常压下,当降温至约-162℃时,则由气态变成液态。天然气的组成不同,液化所需的温度与压力也不同,但任何时候,其温度都必须低于临界温度。例如,甲烷的临界温度为-82.1℃,临界压力为44.8×105Pa。在大气压力下液化储存时,必须冷却到-161.5℃以下。液化是为了便于储存和运输。
2.1.6 液体燃料包括重油、轻油等。作为城镇燃气的人工煤气,应符合现行国家标准《人工煤气》GB 13612质量指标的规定。
2.1.7 煤经气化得到的是水煤气、发生炉煤气,这些煤气的发热值较低,故又统称为低热值煤气;煤经干馏法中焦化得到的是焦炉煤气,属于中热值煤气,可供城市作民用燃料。
2.1.8 石油系原料经热加工产生的可燃气体。
2.1.9 用作城镇燃气的液化石油气,主要是炼油厂在进行原油催化裂解与热裂解时得到的副产品。其质量应符合现行国家标准《油气田液化石油气》GB 9052.1或《液化石油气》GB 11174质量指标的规定。液化石油气的液态体积约为气态时的1/250。
2.1.10 液化石油气-空气混合气常用做天然气管网尚未到达地区的过渡气源,也可作为城镇或地区的备用气源、调峰气源。
2.1.11 按照采气方式的不同,一般分为煤层气(coal bedmethane)和矿井瓦斯气(coal mine methane)。煤层气为煤矿开采前钻井抽取的煤层气,甲烷含量与天然气相近;矿井瓦斯气为煤矿开采过程中,从矿井中抽取和排放的煤层气,由于混入了空气,一般甲烷含量较低,为35%~40%。
