【已废止】住宅性能评定技术标准 GB/T50362-2005
7.2 结构安全
7.2.1 结构安全的评定应包括工程质量、地基基础、荷载等级、抗震设防和外观质量5个分项,满分为70分。
7.2.2 工程质量 (15分) 的评定内容应为:
结构工程 ( 含地基基础 ) 设计施工程序和施工质量验收与备案情况。
评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论,施工许可、施工资料及施工验收资料。
7.2.3 地基基础 (10分) 的评定内容应为:
地基承载力计算、变形及稳定性计算,以及基础的设计。
评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论。
7.2.4 荷载等级 (20分) 的评定内容应为:
楼面和屋面活荷载设计取值,风荷载、雪荷载设计取值。
评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论。
7.2.5 抗震设防 (15分) 的评定内容应为:
抗震设防烈度和抗震措施。
评定方法:审阅施工图设计文件及审查结论。
7.2.6 结构外观质量 (10分) 的评定内容应为:
结构的外观质量与构件尺寸偏差。
评定方法:现场检查。
条文说明
7.2.1 在结构安全评定项目中,除了审阅住宅结构的设计与施工应满足相关规范规定外,本标准还关注荷载取值、设计使用年限,以及实际工程质量情况等,评定包括工程质量、地基基础、荷载等级、抗震设防和外观质量。
7.2.2 我国工程建设中出现的质量事故,很多是由于不按基本建设程序办事造成的。因此,在评定中首先应审阅设计、施工程序是否符合国家相关文件规定,经有关部门批准的工程项目文件和设计文件是否齐全,勘察单位的资质是否与工程的复杂程度相符。施工质量与建筑材料的质量、结构施工的项目管理、施工监理、质量验收等有关,施工质量应经过验收合格,并在质量监督部门备案。
在住宅性能评定中,申报单位应提供的施工验收文件和记录如下:
1) 地基与基础工程隐蔽验收记录:基础挖土验槽记录,地基勘测报告及地基土承载力复查记录,各类基础填埋前隐蔽验收记录。
2) 主体结构工程隐蔽验收记录:砌体内配筋隐蔽验收记录,沉降、伸缩、抗震缝隐蔽验收记录,砌体内构造柱、圈梁隐蔽验收记录,主体承重结构钢筋、钢结构隐蔽验收记录。
3) 主要建筑材料质量保证资料:钢材出厂合格证及试验报告,焊接试(检)验报告,水泥出厂合格证及试验报告,墙体材料出厂合格证及试验报告,构件出厂合格证及试验报告,混凝土及砂浆试验报告。
7.2.3 地基承载力的评定以有关部门出具的勘探报告为依据,并考察设计与地质勘察提供的内容是否相符或实际采用的持力层是否合理、安全,对满足有关设计规范的要求,评定工作主要对已经过主管部门审核、批准的有关资料基本认可,仅对重点或可疑项目进行抽查,如现场查看建筑是否存在基础沉降或超长等问题及由此产生的裂缝。对处于湿陷性黄土地区的住宅,尚应评定在设计中是否采取有效措施防止管道渗漏,以免造成地基沉陷问题。
7.2.4 在现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009 中,已将楼面活荷载的取值从原1.5kN/m2 提高为2.0kN/m2 。由于规范规定的活荷载值是最小值,且从长远考虑民用建筑的楼面活荷载宜留有一定的裕度,故在住宅性能评定中,对有的住宅设计将楼面和屋面活荷载比规范规定值高出25%进行设计,可评给较高得分。此外,楼面荷载还包括公共走廊、门厅、阳台及消防疏散楼梯等的荷载取值。
我国幅员广大,在南方风荷载是住宅建筑结构的主要荷载之一,但在北方雪荷载是住宅屋面结构的主要荷载之一。是否合理确定上述荷载的大小及其分布将直接影响住宅结构的安全性和经济性。本标准鼓励对风荷载、雪荷载进行研究,如对住宅建筑群在风洞试验的基础上进行设计,对本地区冬季积雪情况不稳定开展研究。也可根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009附录D合理采用重现期为70年或100年的最大风压或雪压,以提升住宅结构防风或防雪灾的安全性,取70年将与目前我国土地出让期为70年相呼应。由于我国的住宅建筑在北方冬季受雪荷载的问题突出,在南方夏季受风荷载突出,故在住宅性能评定中,除了满足设计规范要求,若在风荷载或雪荷载取值中有一项采用高于规范规定值时,即可评给较高分值。
7.2.5 抗震设计的评定主要审阅经过主管部门审核、批准的有关资料,进行认可;审查抗震设防烈度、结构体系与体型、结构材料和抗震措施是否符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定,含基础构造规定和抗震构造措施,整体结构的抗震验算,上部结构的构造规定及抗震构造措施等。对抗震设防8度以上的地区,要重点审查地基抗震验算。并提倡在住宅设计中采取抗震性能更好的结构体系、类型及技术。
7.2.6 对预制板、现浇梁、板、柱检查其尺寸是否与设计相符;是否存在由于施工等原因产生的裂缝,如基础沉降、温度、收缩及建筑超长等引起的裂缝,以及外观质量;对梁、板尚应检查挠度是否与设计相符,并满足设计规范要求。
