【已废止】住宅性能评定技术标准 GB/T50362-2005
4.5 隔声性能
4.5.1 隔声性能(25 分)的评定应包括下述内容:
1 楼板的隔声性能;
2 墙体的隔声性能;
3 管道的噪声量;
4 设备的减振和隔声。
评定方法:审阅检测报告。
1 楼板的隔声性能;
2 墙体的隔声性能;
3 管道的噪声量;
4 设备的减振和隔声。
评定方法:审阅检测报告。
条文说明
4.5.1 住宅声环境的影响因素十分复杂,隔声性能的评定主要注重围护结构的隔声性能和设备、管道的噪声情况。目前我国住宅声环境质量离标准的规定尚有一定的差距,这与我国住宅建筑构造简单、门窗气密性不高、设备管道处置不妥有关系。楼板撞击声的防治是我国住宅的老大难问题,其主要原因是我国的楼板结构过于简单所致。本条提出了不同等级的要求,目的是促进住宅改进构造做法,增强隔声性能,切实改善住宅的声环境。
1 楼板的撞击声声压级的测试方法按照现行国家标准《建筑隔声测量规范》GBJ 75进行,楼板的空气声计权隔声量按照建筑外墙的隔声测量方法进行。
2 计权隔声量为A声压级差。分户墙、分室墙、含窗外墙、户门的测试方法按照现行国家标准《建筑隔声测量规范》GBJ 75进行。
3 当采用塑料排水管时,排水管道冲水时的噪声会影响住户休息,如管道设在管井里,将有效减轻此类噪声。
4 电梯、水泵、风机、空调等设备安装时应采取设减振垫、减振支架、减振吊架等减振措施,设备机房还应采取有效隔声降噪措施。
5 终审时,应提供相关的检测报告,3A等级住宅应实地抽查、检测,按现场测试数据进行判定。
