采暖通风与空气调节工程检测技术规程 JGJ/T260-2011
5.2 严密性试验
5.2.1 风管漏光试验应符合下列规定:
1 风管系统漏光检测时,可将移动光源置于风管内侧或外侧,其相对侧应为暗黑环境;
2 检测光源应沿着被检测风管接口、接缝处作垂直或水平缓慢移动,检查人员在另一侧观察漏光情况,当有光线射出时应作好记录,并统计漏光点;
3 系统风管的检测应以总管和主干管为主,宜采用分段检测。
5.2.2 风管漏风量检测应符合下列规定:
1 风管漏风量检测条件应符合下列规定:
1)风管漏风量检测应在风管分段连接完成或系统主干管安装完毕、漏光检测合格后进行;
2)系统分段、面积测试应完成,试验管段分支管口及端口应密封;
3)测试风管端面按仪器要求安装好连接软管;
4)检测场地应有220V~380V电源。
2 风管漏风量可按下列步骤及方法进行检测:
1)使用连接软管将漏风量测试仪的出风口与被测风管连接起来,并应确保严密不漏;
2)使用测压软管连接被测风管和微压计(或U形压力计)的一侧,使用测压软管将微压计与漏风量测试装置流量测试管测压口连接,或将微压计的双口与流量测试管的测压口连接;
3)接通电源,启动风机,通过调整节流器或变频调速器,向被测试风管内注入风量,缓慢升压,使被测风管压力(微压计或U形压力计)示值控制在要求测试的压力点上,并基本保持稳定,记录漏风量测试仪进口流量测试管的压力或孔板流量测试管的压差;
4)经计算得出测试风管的漏风量,记录测试数据,并根据测试风管的面积计算单位漏风量。
5.2.3 现场组装式空气处理机组漏风率检测应符合下列规定:
1 现场组装式空气处理机组漏风率检测应按照机组的使用进行分类,对于明显的漏风缝隙或漏风点应进行密封处理;
2 现场组装式空气处理机组漏风率检测应符合本规程第5.2.2条的规定。
5.2.2 对系统安装状态提出要求,对需要进行漏风试验的管段先进行漏光试验是为了减少重复试验的次数,漏光检查是为了把一些明显的漏点提前发现并采取措施进行封堵,确保系统的严密,如果不进行漏光试验直接进行漏风试验往往很难做到一次试验成功,甚至无法做到升压、保压,过程不稳定,无法记录试验数据。
因为目前使用的漏风量测试装置主要由风机、节流器、测压仪表、标准孔板、整流栅、连接软管等构成,每一台标准的测试装置都有一个特定的数学关系式来表示或已经绘制出完整的图表,因而我们在测试之前一定要详细地阅读设备使用说明书,明确操作要领及需要使用哪些仪表、用哪些仪表测试出哪些数据,按照关系式的要求代入即可计算出漏风量或通过图表查取要获得的数据。按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002中第4.2.5条的计算结果对比所测试的漏风量进行判定是否符合要求。
因为目前使用的漏风量测试装置主要由风机、节流器、测压仪表、标准孔板、整流栅、连接软管等构成,每一台标准的测试装置都有一个特定的数学关系式来表示或已经绘制出完整的图表,因而我们在测试之前一定要详细地阅读设备使用说明书,明确操作要领及需要使用哪些仪表、用哪些仪表测试出哪些数据,按照关系式的要求代入即可计算出漏风量或通过图表查取要获得的数据。按照《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002中第4.2.5条的计算结果对比所测试的漏风量进行判定是否符合要求。
目录
返回
上节
下节
条文说明
