电力调度通信中心工程设计规范 GB/T50980-2014
4.5 给水排水
4.5.1 工艺机房内的消防及空调给排水管应采取保温措施,接口处应确保严密,防止出现结露现象,并在易渗漏的地方设置漏水报警装置。
4.5.2 工艺机房内的消防及空调给排水管应有防渗漏措施。管道穿过工艺机房墙壁和楼板处,应设置套管,管道与套管之间应采取密封措施。
4.5.3 工艺机房地面宜设置挡水和排水设施。
4.5.4 工艺机房内如设有地漏,应采用洁净室专用地漏或自闭式地漏,地漏下应加设水封装置,并应采取防止水封损坏和反溢措施。
4.5.5 工艺机房给排水管道及其保温材料均应采用阻燃材料。
4.5.6 除消防及空调用的水管,工艺机房内不应有其他水管穿越。
4.5.7 工艺机房的给水排水设计,除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。