电力调度通信中心工程设计规范 GB/T50980-2014
4.1 建筑
4.1.1电力调度通信中心应选择电力供给稳定可靠、交通便捷、自然环境良好,且远离水灾火灾隐患的地方,避免选择低洼、潮湿的地方。
4.1.2 电力调度通信中心应选择远离强振源和强噪声源,远离落雷区、地震多发带,远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所。
4.1.3 电力调度通信中心应避开强电磁场干扰或采取有效的电磁屏蔽措施。
4.1.4 电力调度通信中心的建筑设计应满足电力生产调度特殊的生产工艺流程的功能需求。
4.1.5 耐火等级应符合下列规定:
1 省、自治区、直辖市级及以上的电力调度通信中心耐火等级应为一级,地下机房的耐火等级应为一级,省辖市级电力调度机构的电力调度通信中心耐火等级不应低于二级;
2 电力调度通信中心的建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的有关规定。
4.1.6 可用净高应符合下列规定:
1 调度大厅的可用净高应根据调度大屏高度以及整体视觉效果确定,不宜低于4.5m。
2 工艺机房、不间断电源室、通信直流电源室、蓄电池室的可用净高应根据设备机柜高度、走线桥架布置、空调进风回风等要求确定。
1)如果采用单层“上走线”方式,考虑到操作空间,可用净高不宜低于2.8m;
2)如果采用“下走线”方式,可用净高不宜低于2.6m。
3 需要设置大尺寸显示屏的专业用房,其室内可用净高应满足显示屏布置的要求,不宜低于3.2m。
4.1.7 地板应符合下列规定:
1 工艺机房最终的地平面标高宜与候梯厅地平面标高一致。
2 活动地板的高度应根据电缆布线及空调送风要求确定。当活动地板下的空间仅作为敷设强电电缆时,地板高度不宜小于250mm;当同时敷设强、弱电线缆时,高度不宜小于300mm;当既作为敷设强、弱电线缆,又作为空调静压箱使用时,应根据机架的功率密度确定,高度不宜小于400mm。
3 调度大厅、工艺机房宜铺设防静电活动地板,活动地板下的地面和四壁应平整、光滑、不起尘、不易积灰。
4 当活动地板下空间作为空调静压箱使用时,地面应采取保温、避免结露措施。
4.1.8 室内装饰应符合下列规定:
1 调度大厅及各工艺机房的装饰应选用节能环保材料;
2 调度大厅墙面、地面的装饰应采用防静电材料,吊顶、墙面的装饰宜采用吸音和避免眩光材料;
3 工艺机房的装饰应选用防静电、气密性好、不起尘、易清洁、防火或非燃烧、避免眩光、温湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料,不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层;
4 工艺机房吊顶应能承受全部安装设备的重量,当吊顶以上作为专用空调回风静压箱时,应预留负压重量;当工艺机房采用非吊顶设计时,机房顶部及顶部各类管线应采用防尘漆涂刷;
5 室内装饰选用材料除应符合本规范的规定外,尚应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的有关规定。
4.1.9 楼梯、电梯、通道应符合下列规定:
1 货运通道应满足不间断电源主机、机房空调等大件设备运输的要求;
2 货梯的轿箱尺寸及载重量应满足不间断电源主机、机房空调等大件设备运输的要求;
3 工艺机房外通道净宽不宜小于1.5m。
4.1.10 门窗、墙壁、地或楼面应符合下列规定:
1 当工艺机房设有外窗时,应采用双层密闭窗,应具有良好的气密性,并应加装窗帘或百叶窗,避免阳光直射;
2 门窗、墙壁、地或楼面的构造缝隙应采取密闭措施;
3 工艺机房应采用向疏散方向开启的防火门。
条文说明
4.1.6 可用净高是指地板(活动地板)面到吊顶面之间空间的距离;无吊顶情况下,可用净高是指地板(活动地板)面到梁底或消防水管最低点空间的距离。
1 调度大屏的高度包括支座或底座及上装饰边框。按照当前调度大厅大屏幕主流配置情况(即三层70英寸DLP配置),大屏高度为3150mm,防静电地板架空高度300mm,大屏底座一般不小于800mm,大屏上部装饰边缘不小于250mm,因此大厅可用净高不宜低于4500mm。

图2 调度大屏高度示意
1-吊顶;2-静电地板;3-水平地面
2 专业主机房内、电源机房主要放置设备机柜,机柜高度宜在2000mm~2200mm,考虑气流组织及一定的裕度,可用净高不宜低于2.6m。电池室电池高度较低,如电池按4层卧放布置,高度约为1.0m,但如果电池室采用上走线方式,应布置走线架,可用净高不宜低于2.8m。
4.1.7 本条规定了地板应符合的要求。
2 当活动地板下的空间作为强电布线使用时,线槽高度宜为100mm,预留一定的余度,活动地板高度不宜小于250mm;当作为强、弱电布线使用,应预留强、弱电线槽交叉的空间,高度不宜小于300mm;作为电缆布线和空调静压箱使用时,线槽会阻碍活动地板下空气的流通,应适当提高活动地板的高度;作为空调静压箱使用时,活动地板高度可根据空调风量计算,根据经验,当活动地板高度小于400mm时,会对空调制冷效果造成较大影响。
4 当活动地板以下空间作为空调静压箱使用时,地面采取保温措施一是从环保节能、降低空调耗电量考虑;二是防止由于温差造成的结露现象。
4.1.8 本条规定了室内装饰应符合的要求。
2 由于调度大厅面积较大,易形成回声,因此,吊顶、墙面宜采用吸音材料。
3 计算机房的防静电是属于机房安全与防护范畴的一部分。静电会造成计算机运行出现随机故障,误动作或运算错误,还会导致某些元器件,如CMOS、MOS电路,双级性电路等的击穿和毁坏,选用防静电的材料是非常必要的。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:4 土建工艺配合要求
- 下一节:4.2 结构
