住宅室内防水工程技术规范 JGJ298-2013
6.6 密封施工
6.6.1 基层应干净、干燥,可根据需要涂刷基层处理剂。
6.6.2 密封施工宜在卷材、涂料防水层施工之前、刚性防水层施工之后完成。
6.6.3 双组分密封材料应配比准确,混合均匀。
6.6.4 密封材料施工宜采用胶枪挤注施工,也可用腻子刀等嵌填压实。
6.6.5 密封材料应根据预留凹槽的尺寸、形状和材料的性能采用一次或多次嵌填。
6.6.6 密封材料嵌填完成后,在硬化前应避免灰尘、破损及污染等。
条文说明
6.6.2 施工前应检查接缝的形状与尺寸是否符合设计要求,若接缝发生质量缺陷应进行修补。
6.6.4 挤注施工时,枪嘴对准基面、与基面成45°角,移动枪嘴应均匀,挤出的密封胶始终处于由枪嘴推动状态,保证挤出的密封胶对缝内有挤压力,密实填充接缝;腻子刀施工时,腻子刀应多次将密封胶压入凹槽中。
6.6.4 挤注施工时,枪嘴对准基面、与基面成45°角,移动枪嘴应均匀,挤出的密封胶始终处于由枪嘴推动状态,保证挤出的密封胶对缝内有挤压力,密实填充接缝;腻子刀施工时,腻子刀应多次将密封胶压入凹槽中。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.5 防水砂浆施工
- 下一节:7 质量验收
