住宅室内防水工程技术规范 JGJ298-2013
6.4 防水卷材施工
6.4.1 防水卷材与基层应满粘施工,防水卷材搭接缝应采用与基材相容的密封材料封严。
6.4.2 涂刷基层处理剂应符合下列规定:
1 基层潮湿时,应涂刷湿固化胶粘剂或潮湿界面隔离剂;
2 基层处理剂不得在施工现场配制或添加溶剂稀释;
3 基层处理剂应涂刷均匀,无露底、堆积;
4 基层处理剂干燥后应立即进行下道工序的施工。
6.4.3 防水卷材的施工应符合下列规定:
1 防水卷材应在阴阳角、管根、地漏等部位先铺设附加层,附加层材料可采用与防水层同品种的卷材或与卷材相容的涂料;
2 卷材与基层应满粘施工,表面应平整、顺直,不得有空鼓、起泡、皱折;
3 防水卷材应与基层粘结牢固,搭接缝处应粘结牢固。
6.4.4 聚乙烯丙纶复合防水卷材施工时,基层应湿润,但不得有明水。
6.4.5 自粘聚合物改性沥青防水卷材在低温施工时,搭接部位宜采用热风加热。
6.4.2 室内空间不大,通风条件有限,且多数情况下使用的溶剂为苯类物质,溶剂挥发将给室内环境及人身健康带来不良影响。因此,应尽量避免在施工现场自行配制或添加溶剂。
6.4.4 聚乙烯丙纶复合防水卷材的粘结剂是水泥基材料,润湿基层可确保聚合物水泥胶结料中的水分不被基层吸收而影响水泥的正常水化、硬化。
6.4.5 自粘聚合物改性沥青防水卷材是冷粘法施工,符合环保节能要求。在低温施工时,卷材搭接部位适当采用热风加热,可有效提高粘结密封的可靠性。
- 上一节:6.3 防水涂料施工
- 下一节:6.5 防水砂浆施工
