附录F 雷电流
F.0.1 闪电中可能出现的三种雷击见图F.0.1-1,其参量应按表F.0.1-1~表F.0.1-4的规定取值。雷击参数的定义应符合图F.0.1-2的规定。


注:1 短时雷击电流波头的平均陡度(average steepness of the front of short stroke current)是在时间间隔(t2-t1)内电流的平均变化率,即用该时间间隔的起点电流与末尾电流之差[i(t2)-i(t1)]除以(t2-t1)[见图F.0.1-2(a)]。
2 短时雷击电流的波头时间T1(front time of short stroke current T1)是一规定参数,定义为电流达到10%和90%幅值电流之间的时间间隔乘以1.25,见图F.0.1-2(a)。
3 短时雷击电流的规定原点O1(virtual origin of short stroke current O1)是连接雷击电流波头10%和90%参考点的延长直线与时间横坐标相交的点,它位于电流到达10%幅值电流时之前0.1T1处,见图F.0.1-2(a)。
4 短时雷击电流的半值时间T2(time to half value of short stroke current T2)是一规定参数,定义为规定原点O1与电流降至幅值一半之间的时间间隔,见图F.0.1-2(a)。


注:本波形仅供计算用,不供作试验用。


注:平均电流I≈Q1/T。
对平原和低建筑物典型的向下闪击,其可能的四种组合见图21。

对约高于100m的高层建筑物典型的向上闪击,其可能的五种组合见图22。
从图21和图22可分析出图F.0.1-1。
图F.0.1-2的注引自IEC 62305—1:2010,注1引自其第9页的3.11,注2、注3、注4引自其第9页、第10页的3.12、3.13、3.14。
增加的“表F.0.1-2 首次负极性雷击的雷电流参量”是根据IEC 62305一1:2010第22页的表3制定的。