A.1 建筑物及入户服务设施年预计雷击次数N的计算
A.1.1 建筑物年预计雷击次数N1可按下式确定:

式中:K——校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构的建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处,地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿地带的建筑物取1.5;
Ng——建筑物所处地区雷击大地密度(次/km2·a);
Ae——建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。
A.1.2 建筑物所处地区雷击大地密度Ng可按下式确定:

式中:Td——年平均雷暴日(d/a),根据当地气象台、站资料确定。
A.1.3 建筑物的等效面积Ae的计算方法应符合下列规定:
1 当建筑物的高度H小于100m时,其每边的扩大宽度D和等效面积Ae应按下列公式计算确定:

式中:L、W、H——分别为建筑物的长、宽、高(m)。
2 当建筑物的高H大于或等于100m时,其每边的扩大宽度应按等于建筑物的高H计算。建筑物的等效面积应按下式确定:

3 当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点计算出最大的扩大宽度,其等效面积Ae应按各最大扩大宽度外端的连线所包围的面积计算。建筑物扩大后的面积见图A.1.3中周边虚线所包围的面积。

图A.1.3 建筑物的等效面积
A.1.4 入户设施年预计雷击次数N2按下式确定:

式中:Ng——建筑物所处地区雷击大地密度(次/km2·a);
Td——年平均雷暴日(d/a),根据当地气象台、站资料确定;
A'e1——电源线缆入户设施的截收面积(km2),按表A.1.4的规定确定;
A'e2——信号线缆入户设施的截收面积(km2),按表A.1.4的规定确定。
表A.1.4 入户设施的截收面积

注:1 L是线路从所考虑建筑物至网络的第一个分支点或相邻建筑物的长度,单位为m,最大值为1000m,当L未知时,应取L=1000m。
2 ds表示埋地引入线缆计算截收面积时的等效宽度,单位为m,其数值等于土壤电阻率的值,最大值取500。
A.1.5 建筑物及入户设施年预计雷击次数N按下式确定:

