7.2 验收项目
7.2.1 接地装置验收应包括下列项目:
1 接地装置的结构和安装位置;
2 接地体的埋设间距、深度、安装方法;
3 接地装置的接地电阻;
4 接地装置的材质、连接方法、防腐处理;
5 随工检测及隐蔽工程记录。
7.2.2 接地线验收应包括下列项目:
1 接地装置与总等电位接地端子板连接导体规格和连接方法;
2 接地干线的规格、敷设方式、与楼层等电位接地端子板的连接方法;
3 楼层等电位接地端子板与机房局部等电位接地端子板连线的规格、敷设方式、连接方法;
4 接地线与接地体、金属管道之间的连接方法;
5 接地线在穿越墙体、伸缩缝、楼板和地坪时加装的保护管是否满足设计要求。
7.2.3 等电位接地端子板(等电位连接带)验收应包括下列项目:
1 等电位接地端子板(等电位连接带)的安装位置、材料规格和连接方法;
2 等电位连接网络的安装位置、材料规格和连接方法;
3 电子信息系统的外露导电物体、各种线路、金属管道以及信息设备等电位连接的材料规格和连接方法。
7.2.4 屏蔽设施验收应包括下列项目:
1 电子信息系统机房和设备屏蔽设施的安装方法;
2 进出建筑物线缆的路由布置、屏蔽方式;
3 进出建筑物线缆屏蔽设施的等电位连接。
7.2.5 浪涌保护器验收应包括下列项目:
1 浪涌保护器的安装位置、连接方法、工作状态指示;
2 浪涌保护器连接导线的长度、截面积;
3 电源线路各级浪涌保护器的参数选择及能量配合。
7.2.6 线缆敷设验收应包括下列项目:
1 电源线缆、信号线缆的敷设路由;
2 电源线缆、信号线缆的敷设间距;
3 电子信息系统线缆与电气设备的间距。
