灭火器维修 XF95-2015
8.1 外观、外部结构及总质量检查
8.1.1 用目测方法观察灭火器外表面和外部结构。
8.1.2 用秤称出灭火器的总质量。称重仪的误差不应大于被测灭火器额定充装量的5‰。
8.1.2 用秤称出灭火器的总质量。称重仪的误差不应大于被测灭火器额定充装量的5‰。