6.2 疏散
	6.2.1 电影院建筑应合理组织交通路线,并应均匀布置安全出口、内部和外部的通道,分区应明确、路线应短捷合理,进出场人流应避免交叉和逆流。
	6.2.2 观众厅疏散门不应设置门槛,在紧靠门口1.40m范围内不应设置踏步。疏散门应为自动推闩式外开门,严禁采用推拉门、卷帘门、折叠门、转门等。
	6.2.3 观众厅疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2个,门的净宽度应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定,且不应小于0.90m。应采用甲级防火门,并应向疏散方向开启。
	6.2.4 观众厅外的疏散走道、出口等应符合下列规定:
	      1 电影院供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总宽度均应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;
	      2 穿越休息厅或门厅时,厅内存衣、小卖部等活动陈设物的布置不应影响疏散的通畅;2m高度内应无突出物、悬挂物;
	      3 当疏散走道有高差变化时宜做成坡道;当设置台阶时应有明显标志、采光或照明;
	      4 疏散走道室内坡道不应大于1:8,并应有防滑措施;为残疾人设置的坡道坡度不应大于1:12;
	      5 电影院疏散走道的防排烟设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的有关规定。
	6.2.5 疏散楼梯应符合下列规定:
	      1 对于有候场需要的门厅,门厅内供入场使用的主楼梯不应作为疏散楼梯;
	      2 疏散楼梯踏步宽度不应小于0.28m,踏步高度不应大于0.16m,楼梯最小宽度不得小于1.20m,转折楼梯平台深度不应小于楼梯宽度;直跑楼梯的中间平台深度不应小于1.20m;
	      3 疏散楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步;当踏步上下两级形成的平面角度不超过10°,且每级离扶手0.25m处踏步宽度超过0.22m时,可不受此限;
	      4 室外疏散梯净宽不应小于1.10m;下行人流不应妨碍地面人流。
	6.2.6 疏散指示标志应符合现行国家标准《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945中的有关规定。
	6.2.7 观众厅内疏散走道宽度除应符合计算外,还应符合下列规定:
	      1 中间纵向走道净宽不应小于1.0m;
	      2 边走道净宽不应小于0.8m;
	      3 横向走道除排距尺寸以外的通行净宽不应小于1.0m。
6.2.2 本条主要是对观众厅疏散门设计提出的要求,为保证人员疏散路线快捷、畅通,不出现意外伤害事故制定的。
为防范偷盗事件的发生,疏散门常上了门锁,一旦火灾发生,门打不开,由此造成大量人员伤亡,国内已发生过火灾时由此原因造成人员大量死亡的案例,是我们应汲取的教训。为此强调疏散外门应设自动推闩式门锁。此锁的特点是人体接触门扇,触动门闩,门被打开,但从外面无法开启,使用方便又有很高的安全性。在实践中,通常一个观众厅两道疏散门,一道为出场门,一道为进场门。出场门上作推闩式门锁,门外无把手,人出去就进不来;进场门口通常有管理人员值班,可以没有锁,若带锁应是推闩式门锁,门外还要有把手。因此,门若有锁,应采用推闩式门锁。
6.2.3 本条疏散门数目和宽度规定应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定,门的净宽不应小于0.9m,疏散门必须为甲级防火门,并向疏散方向开启,这一条很重要。电影院观众厅之间的防火问题,首先是将观众厅与观众厅之间分隔开来,避免相互影响。使观众厅与观众厅形成独立的防火间隔,另外,要求出入场门均为甲级防火门。甲级防火门主要是指设置在观众厅隔墙上的门。
6.2.4 本条规定观众厅外的疏散走道、出口的设计要求:
1 本条提出与《建筑设计防火规范》GB50016统一,观众厅座位数为每层观众厅的总合人数。
2 本条提出为了保证人员在观众厅外,穿越休息厅或其他房间时的走道疏散通畅,厅内的陈设物不能使疏散路线被中断。
3 疏散通道上有高差变化时,为了便于快速通行,提倡设置坡道,当受限制时,不能设坡道而设台阶时,必须有明显标示和采光照明,大台阶应有护栏,避免出现意外。
4 疏散通道设计时应尽量在统一标高上,若有高差变化,室内坡道不应大于1:8,这是人员行走可以忍受的最大坡度。
6.2.5 本条对疏散楼梯的设计要求:
1 本条的目的在于说明电影院内门厅和休息厅使用开敞的主楼梯或者自动扶梯旁边设置的配套楼梯,由于楼梯四周不封闭,在火灾情况下无法保证安全疏散。
2 这是对楼梯设计的基本要求,楼梯平台宽度与楼梯宽度相同,并且规定最小宽度为1.20m,应满足两股人流同时通过。
3 扇形踏步的楼梯设计中有时选用,须按规范规定的要求设计,以便人员在紧急情况下不易摔倒。
4 有时在影院设计时做室外疏散楼梯,应满足楼梯净宽度不小于1.10m,同时不应影响地面通行人流。
6.2.6 本条是火灾情况下对人员疏散起到重要指示作用的措施,有利于提高走道的通行能力,使人员尽快脱离危险地域。
6.2.7 本条的“走道宽度符合计算”是指观众厅走道按每百人平坡为0.65m,台阶为0.75m,分别计算走道宽度。