5.3 穿墙管(盒)
5.3.1 穿墙管(盒)应在浇筑混凝土前预埋。
5.3.2 穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。
5.3.3 结构变形或管道伸缩量较小时,穿墙管可采用主管直接埋入混凝土内的固定式防水法,主管应加焊止水环或环绕遇水膨胀止水圈,并应在迎水面预留凹槽,槽内应采用密封材料嵌填密实。其防水构造形式宜采用图5.3.3-1和5.3.3-2。

图5.3.3-1 固定式穿墙管防水构造(一)
1—止水环;2—密封材料;3—主管;4—混凝土结构

图5.3.3-2 固定式穿墙管防水构造(二)
1—遇水膨胀止水圈;2—密封材料;3—主管;4—混凝土结构
5.3.4 结构变形或管道伸缩量较大或有更换要求时,应采用套管式防水法。套管应加焊止水环(图5.3.4)

图5.3.4 套管式穿墙管防水构造
1—翼环;2—密封材料;3—背衬材料;4—充填材料;
5—挡圈;6—套管;7—止水环;8—橡胶圈;9—翼盘;
10—螺母;11—双头螺栓;12—短管;13—主管;14—法兰盘
5.3.5 穿墙管防水施工时应符合下列要求:
1 金属止水环应与主管或套管满焊密实,采用套管式穿墙防水构造时,翼环与套管应满焊密实,并应在施工前将套管内表面清理干净;
2 相邻穿墙管间的间距应大于300mm;
3 采用遇水膨胀止水圈的穿墙管,管径宜小于50mm,止水圈应采用胶粘剂满粘固定于管上,并应涂缓胀剂或采用缓胀型遇水膨胀止水圈。
5.3.6 穿墙管线较多时,宜相对集中,并应采用穿墙盒方法。穿墙盒的封口钢板应与墙上的预埋角钢焊严,并应从钢板上的预留浇注孔注入柔性密封材料或细石混凝土(图5.3.6)。

图5.3.6 穿墙群管防水构造
1—浇注孔;2—柔性材料或细石混凝土;3—穿墙管;4—封口钢板;
5—固定角钢;6—遇水膨胀止水条;7—预留孔
5.3.7 当工程有防护要求时,穿墙管除应采取防水措施外,尚应采取满足防护要求的措施。
5.3.8 穿墙管伸出外墙的部位,应采取防止回填时将管体损坏的措施。
5.3.8 伸出迎水面外的穿墙管可能在回填时被损坏,一旦损坏不仅影响使用,而且可能形成渗漏水通道,故应采取可靠措施,如施工时在管的下部加支撑的方法,回填时在管的周围细心操作等,以杜绝此类现象发生。