三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂) GB6051-1985
3.6 卤离子的检验
3.6.1 试剂及仪器
3.6.1.1 甲醇(GB 683-79):分析纯;
3.6.1.2 硝酸银(GB 670-77):分析纯;
3.6.1.3 台秤:称量2kg ,感量1g以下;
3.6.1.4 比色管:25ml,具磨口塞。
3.6.2 检验步骤
在干燥的比色管中加入5ml甲醇并加数滴饱和硝酸银的甲醇溶液,在此溶液中通入5g1301样品,轻微摇动(必要时可在冰浴中进行),无卤化银混浊或沉淀产生,即为合格。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:3.5 蒸发残渣的测定
- 下一节:3.7 原灌装容器蒸气相中永久性气体的测定
