三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂) GB6051-1985

3.5 蒸发残渣的测定
3.5.1 仪器
锥形瓶:100ml 。
台秤:称量2kg ,感量1g以下。
3.5.2 测定步骤
在台秤上先称量已取有1301样品的钢瓶重量(称准至1g),倒放钢瓶,慢慢打开阀门,将1301充入事先已在110±2℃干燥至恒重的100ml 锥形瓶中,待充入的1301样品为80~100g时,关闭钢瓶阀门,重新称取样钢瓶的重量(称准至1g)。待锥形瓶中的1301蒸发尽后,于110±2℃烘箱中干燥90min,将锥形瓶移入干燥器中放置20min,称重(称准至0.0001g)。按式(5)计算蒸发残渣:

式中:G1 ――试验前,锥形瓶之重,g;
G2 ――试验后,锥形瓶之重,g;
W ――1301样品重,g。