三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂) GB6051-1985
3.4 测定结果及允许偏差
3.4.1 试剂及仪器
3.4.1.1 甲基红(HG 3-958-76):0.1%乙醇溶液;
3.4.1.2 盐酸(GB 622-77):分析纯,0.0100N 标准溶液;
3.4.1.3 台秤:称量2kg ,感量1g以下;
3.4.1.4 刻度吸管:0.1ml(最小分度为0.005ml)。
3.4.2 测定步骤
在300ml蒸馏水中,加10滴0.1%甲基红指示剂,用0.01N的盐酸调节溶液呈浅橙色,此为空白溶液。
于250ml锥形瓶中,加入0.185ml 0.0100N的盐酸标准溶液和100ml 空白溶液(此溶液为粉红色)。此溶液作为含HBr 3mg/kg的标准溶液。
在另一个250ml的气体洗瓶中加入100ml空白溶液,并往其中通入50g1301(鼓泡吸收1h左右,以减量法称出样品重量),通气完毕后,摇晃瓶中溶液,将液面上部瓶壁充分洗涤,然后观察溶液的颜色,并和标准溶液相比较。样品溶液的粉红色应浅于标准溶液(或样品溶液为黄色、橙色)即为合格。