【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
7.21 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
7.21.1 目的
检验应急照明控制器对射频场感应的传导骚扰的适应性。
7.21.2 试验设备
试验设备应满足GB 16838的规定。
7.21.3 试验步骤
7.21.3.1 将试样按GB 16838规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。
7.21.3.2 按GB 16838规定的试验步骤对试样施加表9所示条件下的干扰试验,期间观察并记录试样状态。试验后,按7.2的要求进行试验。
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本功能应与试验前的基本功能保持一致。
表9 射频场感应传导骚扰抗扰度试验条件

7.21.4 试验结果
试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本功能应与试验前的基本功能保持一致。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.20 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 下一节:7.22 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
