【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
7.4 重复转换试验
7.4.1 目的
检验系统的重复转换性能。
7.4.2 试验步骤
连续50次使试样由主电状态保持1min,然后转入应急状态保持20s。
7.4.3 试验结果
试样的重复转换性能应满足6.6的要求。
检验系统的重复转换性能。
7.4.2 试验步骤
连续50次使试样由主电状态保持1min,然后转入应急状态保持20s。
7.4.3 试验结果
试样的重复转换性能应满足6.6的要求。