【已废止】消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010
6.12 气候环境耐受性能
系统内设备应能耐受住表1所规定的气候条件下的各项试验,并满足下述要求:
a)试验期间,系统及系统内各设备应保持主电状态;
b)试验后,系统内各设备应无破坏涂覆现象;
c)试验后,系统及系统内各设备应能正常工作;灯具的表面亮度和光通量应分别满足6.3.1.3和6.3.1.4的要求;
d)低温试验后,系统的应急工作时间不应小于90min,且不小于标称的应急工作时间。

表1(续)
