5 系统指标
5.0.1 综合布线系统产品技术指标在工程的安装设计中应考虑机械性能指标(如缆线结构、直径、材料、承受拉力、弯曲半径等)。
5.0.2 相应等级的布线系统信道及永久链路、CP链路的具体指标项目,应包括下列内容:
1 3类、5类布线系统应考虑指标项目为衰减、近端串音(NEXT)。
2 5e类、6类、7类布线系统,应考虑指标项目为插入损耗(IL)、近端串音、衰减串音比(ACR)、等电平远端串音(ELFEXT)、近端串音功率和(PS NEXT)、衰减串音比功率和(PS ACR)、等电平远端串音功率和(PS ELEFXT)、回波损耗(RL)、时延、时延偏差等。
3 屏蔽的布线系统还应考虑非平衡衰减、传输阻抗、耦合衰减及屏蔽衰减。
5.0.3 综合布线系统工程设计中,系统信道的各项指标值应符合以下要求:
1 回波损耗(RL)只在布线系统中的C、D、E、F级采用,在布线的两端均应符合回波损耗值的要求,布线系统信道的最小回波损耗值应符合表5.0.3-1的规定。
表5.0.3-1 信道回波损耗值

2 布线系统信道的插入损耗(IL)值应符合表5.0.3-2的规定。
表5.0.3-2 信道插入损耗值

3 线对与线对之间的近端串音(NEXT)在布线的两端均应符合NEXT值的要求,布线系统信道的近端串音值应符合表5.0.3-3的规定。
表5.0.3-3 信道近端串音值

4 近端串音功率和(PS NEXT)只应用于布线系统的D、E、F级,在布线的两端均应符合PS NEXT值要求,布线系统信道的PS NEXT值应符合表5.0.3-4的规定。
表5.0.3-4 信道近端串音功率和值

5 线对与线对之间的衰减串音比(ACR)只应用于布线系统的D、E、F级,ACR值是NEXT与插入损耗分贝值之间的差值,在布线的两端均应符合ACR值要求。布线系统信道的ACR值应符合表5.0.3-5的规定。
表5.0.3-5 信道衰减串音比值

6 ACR功率和(PS ACR)为表5.0.3-4近端串音功率和值与表5.0.3-2插入损耗值之间的差值。布线系统信道的PS ACR值应符合表5.0.3-6规定。
表5.0.3-6 信道ACR功率和值

7 线对与线对之间等电平远端串音(ELFEXT)对于布线系统信道的数值应符合表5.0.3-7的规定。
表5.0.3-7 信道等电平远端串音值

8 等电平远端串音功率和(PS ELFEXT)对于布线系统信道的数值应符合表5.0.3-8的规定。
表5.0.3-8 信道等电平远端串音功率和值

9 布线系统信道的直流环路电阻(d.c.)应符合表5.0.3-9的规定。
表5.0.3-9 信道直流环路电阻

10 布线系统信道的传播时延应符合表5.0.3-10的规定。
表5.0.3-10 信道传播时延

11 布线系统信道的传播时延偏差应符合表5.0.3-11的规定。
表5.0.3-11 信道传播时延偏差

注:① 0.050为0.045+4×0.00125计算结果。
② 0.030为0.025+4×0.00125计算结果。
12 一个信道的非平衡衰减[纵向对差分转换损耗(LCL)或横向转换损耗(TCL)]应符合表5.0.3-12的规定。在布线的两端均应符合不平衡衰减的要求。
表5.0.3-12 信道非平衡衰减
5.0.4 对于信道的电缆导体的指标要求应符合以下规定:
1 在信道每一线对中两个导体之间的不平衡直流电阻对各等级布线系统不应超过3%。
2 在各种温度条件下,布线系统D、E、F级信道线对每一导体最小的传送直流电流应为0.175A。
3 在各种温度条件下,布线系统D、E、F级信道的任何导体之间应支持72V直流工作电压,每一线对的输入功率应为10W。
5.0.5 综合布线系统工程设计中,永久链路的各项指标参数值应符合表5.0.5-1~表5.0.5-11的规定。
1 布线系统永久链路的最小回波损耗值应符合表5.0.5-1的规定。
表5.0.5-1 永久链路最小回波损耗值

2 布线系统永久链路的最大插入损耗值应符合表5.0.5-2的规定。
表5.0.5-2 永久链路最大插入损耗值

3 布线系统永久链路的最小近端串音值应符合表5.0.5-3的规定。
表5.0.5-3 永久链路最小近端串音值

4 布线系统永久链路的最小近端串音功率和值应符合表5.0.5-4的规定。
表5.0.5-4 永久链路最小近端串音功率和值

5 布线系统永久链路的最小ACR值应符合表5.0.5-5的规定。
表5.0.5-5 永久链路最小ACR值
6 布线系统永久链路的最小PSACR值应符合表5.0.5-6的规定。
表5.0.5-6 永久链路最小PS ACR值
7 布线系统永久链路的最小等电平远端串音值应符合表5.0.5-7的规定。
表5.0.5-7 永久链路最小等电平远端串音值

8 布线系统永久链路的最小PS ELFEXT值应符合表5.0.5-8规定。
表5.0.5-8 永久链路最小PS ELFEXT值
9 布线系统永久链路的最大直流环路电阻应符合表5.0.5-9的规定。
表5.0.5-9 永久链路最大直流环路电阻(Ω)

10 布线系统永久链路的最大传播时延应符合表5.0.5-10的规定。
表5.0.5-10 永久链路最大传播时延值
11 布线系统永久链路的最大传播时延偏差应符合表5.0.5-11的规定。
表5.0.5-11 永久链路传播时延偏差
注:① 0.044为0.9×0.045+3×0.00125计算结果。
② 0.026为0.9×0.025+3×0.00125计算结果。
5.0.6 各等级的光纤信道衰减值应符合表5.0.6的规定。
表5.0.6 信道衰减值(dB)

5.0.7 光缆标称的波长,每公里的最大衰减值应符合表5.0.7的规定。
表5.0.7 最大光缆衰减值(dB/km)

5.0.8 多模光纤的最小模式带宽应符合表5.0.8的规定。
表5.0.8 多模光纤模式带宽

5.0.1 综合布线系统的机械性性能指标以生产厂家提供的产品资料为依据,它将对布线工程的安装设计,尤其是管线设计产生较大的影响,应引起重视。
本规范列出布线系统信道和链路的指标参数,但6A、7类布线系统在应用时,工程中除了已列出的各项指标参数以外,还应考虑信道电缆(6根对1根4对对绞电缆)的外部串音功率和(PS ANEXT)和2根相邻4对对绞电缆间的外部串音(ANEXT)。
目前只在TIA/EIA 568 B.2-10标准中列出了6A类布线从1~500MHz带宽的范围内信道的插入损耗、NEXT、PS NEXT、FEXT、ELFEXT、PS ELFEXT、回波损耗、ANEXT、PS ANEXT、PS AELFEXT等指标参数值。在工程设计时,可以参照使用。
布线系统各项指标值均在环境温度为20℃时的数据。根据TIA/EIA 568.B.2-1中列表分析,当温度从20~60℃的变化范围内,温度每上升5℃,90m的永久链路长度将减短1~2m,在89~75m(非屏蔽链路)及89.5~83m(屏蔽链路)的范围之内变化。
5.0.3 按照ISO/IEC 11801 2002-09标准列出的布线系统信道指标值,提出了需执行的和建议的两种表格内容。对需要执行的指标参数在其表格内容中列出了在某一频率范围的计算公式,但在建议的表格中仅列出在指定的频率时的具体数值,本规范以建议的表格列出各项指标参数要求,供设计者在对布线产品选择时参考使用。信道的构成可见图3.2.3内容。
指标项目中衰减串音比(ACR)、非平衡衰减和耦合衰减的参数中仍保持使用“衰减”这一术语,但在计算ACR、PS ACR、ELFEXT和PS ELFEXT值时,使用相应的插入损耗值。衰减这一术语在电缆工业生产中被广泛采用,但由于布线系统在较高的频率时阻抗的失配,此特性采用插入损耗来表示。与衰减不同,插入损耗不涉及长度的线性关系。
5.0.5 本条款内容是按照ISO/IEC 11801 2002-09的附录A所列出的永久链路和CP链路的指标参数值提出的,但在附录A中是以需执行的和建议的两种表格列出。在需执行的表格中针对永久链路和CP链路列出指标计算公式,在建议表格中只是针对永久链路某一指定的频率指标而言。本规范以建议表格内容列出永久链路各项指标参数要求。永久链路和CP链路的构成可见图3.2.3内容。
对于等级为F的信道和永久链路(包括5.0.3条中的),只存在两个连接器件时(无CP点)的最小ACR值和PS ACR值应符合表8要求,具体连接方式如图4中所示。
表8 信道和永久链路为F级(包括2个连接点)时,ACR与PS ACR值

图4 两个连接器件的信道与永久链路
