4.2 配线子系统
4.2.1 根据工程提出的近期和远期终端设备的设置要求,用户性质、网络构成及实际需要确定建筑物各层需要安装信息插座模块的数量及其位置,配线应留有扩展余地。
4.2.2 配线子系统缆线应采用非屏蔽或屏蔽4对对绞电缆,在需要时也可采用室内多模或单模光缆。
4.2.3 电信间FD与电话交换配线及计算机网络设备之间的连接方式应符合以下要求:
1 电话交换配线的连接方式应符合图4.2.3-1要求。
2 计算机网络设备连接方式。
1) 经跳线连接应符合图4.2.3-2要求。
2) 经设备缆线连接方式应符合图4.2.3-3要求。

图4.2.3-1 电话系统连接方式

图4.2.3-2 数据系统连接方式(经跳线连接)

图4.2.3-2 数据系统连接方式(经设备缆线连接)
4.2.4 每一个工作区信息插座模块(电、光)数量不宜少于2个,并满足各种业务的需求。
4.2.5 底盒数量应以插座盒面板设置的开口数确定,每一个底盒支持安装的信息点数量不宜大于2个。
4.2.6 光纤信息插座模块安装的底盒大小应充分考虑到水平光缆(2芯或4芯)终接处的光缆盘留空间和满足光缆对弯曲半径的要求。
4.2.7 工作区的信息插座模块应支持不同的终端设备接入,每一个8位模块通用插座应连接1根4对对绞电缆;对每一个双工或2个单工光纤连接器件及适配器连接1根2芯光缆。
4.2.8 从电信间至每一个工作区水平光缆宜按2芯光缆配置。光纤至工作区域满足用户群或大客户使用时,光纤芯数至少应有2芯备份,按4芯水平光缆配置。
4.2.9 连接至电信间的每一根水平电缆/光缆应终接于相应的配线模块,配线模块与缆线容量相适应。
4.2.10 电信间FD主干侧各类配线模块应按电话交换机、计算机网络的构成及主干电缆/光缆的所需容量要求及模块类型和规格的选用进行配置。
4.2.11 电信间FD采用的设备缆线和各类跳线宜按计算机网络设备的使用端口容量和电话交换机的实装容量、业务的实际需求或信息点总数的比例进行配置,比例范围为25%~50% 。
4.2.4 每一个工作区信息点数量的确定范围比较大,从现有的工程情况分析,从设置1个至10个信息点的现象都存在,并预留了电缆和光缆备份的信息插座模块。因为建筑物用户性质不一样,功能要求和实际需求不一样,信息点数量不能仅按办公楼的模式确定,尤其是对于专用建筑(如电信、金融、体育场馆、博物馆等建筑)及计算机网络存在内、外网等多个网络时,更应加强需求分析,做出合理的配置。
每个工作区信息点数量可按用户的性质、网络构成和需求来确定。表7做了一些分类,仅提供设计者参考。
表7 信息点数量配置

注:大客户区域也可以为公共实施的场地,如商场、会议中心、会展中心等。
4.2.7 1根4对对绞电缆应全部固定终接在1个8位模块通用插座上。不允许将1根4对对绞电缆终接在2个或2个以上8位模块通用插座。
4.2.9、4.2.10 根据现有产品情况配线模块可按以下原则选择:
1 多线对端子配线模块可以选用4对或5对卡接模块,每个卡接模块应卡接1根4对对绞电缆。一般100对卡接端子容量的模块可卡接24根(采用4对卡接模块)或卡接20根(采用5对卡接模块)4对对绞电缆。
2 25对端子配线模块可卡接1根25对大对数电缆或6根4对对绞电缆。
3 回线式配线模块(8回线或10回线)可卡接2根4对对绞电缆或8/10回线。回线式配线模块的每一回线可以卡接1对入线和1对出线。回线式配线模块的卡接端子可以为连通型、断开型和可插入型三类不同的功能。一般在CP处可选用连通型,在需要加装过压过流保护器时采用断开型,可插入型主要使用于断开电路做检修的情况下,布线工程中无此种应用。
4 RJ45配线模块(由24或48个8位模块通用插座组成)每1个RJ45插座应可卡接1根4对对绞电缆。
5 光纤连接器件每个单工端口应支持1芯光纤的连接,双工端口则支持2芯光纤的连接。
4.2.11 各配线设备跳线可按以下原则选择与配置:
1 电话跳线宜按每根1对或2对对绞电缆容量配置,跳线两端连接插头采用IDC或RJ45型。
2 数据跳线宜按每根4对对绞电缆配置,跳线两端连接插头采用IDC或RJ45型。
3 光纤跳线宜按每根1芯或2芯光纤配置,光跳线连接器件采用ST、SC或SFF型。
