【已作废】综合布线系统工程设计规范 GB50311-2007
4 系统配置设计
条文说明
综合布线系统在进行系统配置设计时,应充分考虑用户近期与远期的实际需要与发展,使之具有通用性和灵活性,尽量避免布线系统投入正常使用以后,较短的时间又要进行扩建与改建,造成资金浪费。一般来说,布线系统的水平配线应以远期需要为主,垂直干线应以近期实用为主。
为了说明问题,我们以一个工程实例来进行设备与缆线的配置。例如,建筑物的某一层共设置了200个信息点,计算机网络与电话各占50%,即各为100个信息点。
1 电话部分:
1) FD水平侧配线模块按连接100根4对的水平电缆配置。
2) 语音主干的总对数按水平电缆总对数的25%计,为100对线的需求;如考虑10%的备份线对,则语音主干电缆总对数需求量为110对。
3) FD干线侧配线模块可按卡接大对数主干电缆110对端子容量配置。
2 数据部分:
1) FD水平侧配线模块按连接100根4对的水平电缆配置。
2) 数据主干缆线。
a 最少量配置:以每个HUB/SW为24个端口计,100个数据信息点需设置5个HUB/SW;以每4个HUB/SW为一群(96个端口),组成了2个HUB/SW群;现以每个HUB/SW群设置1个主干端口,并考虑1个备份端口,则2个HUB/SW群需设4个主干端口。如主干缆线采用对绞电缆,每个主干端口需设4对线,则线对的总需求量为16对;如主干缆线采用光缆,每个主干光端口按2芯光纤考虑,则光纤的需求量为8芯。
b 最大量配置:同样以每个HUB/SW为24端口计,100个数据信息点需设置5个HUB/SW;以每1个HUB/SW(24个端口)设置1个主干端口,每4个HUB/SW考虑1个备份端口,共需设置7个主干端口。如主干缆线采用对绞电缆,以每个主干电端口需要4对线,则线对的需求量为28对;如主干缆线采用光缆,每个主干光端口按2芯光纤考虑,则光纤的需求量为14芯。
3) FD干线侧配线模块可根据主干电缆或主干光缆的总容量加以配置。
配置数量计算得出以后,再根据电缆、光缆、配线模块的类型、规格加以选用,做出合理配置。
上述配置的基本思路,用于计算机网络的主干缆线,可采用光缆;用于电话的主干缆线则采用大对数对绞电缆,并考虑适当的备份,以保证网络安全。由于工程的实际情况比较复杂,不可能按一种模式,设计时还应结合工程的特点和需求加以调整应用。
