干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025

附录U(规范性) 干粉软管卷盘试验程序及样品数量
U.1 试验程序说明
U.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——外观(6.19.1);
2——工作压力(6.19.2);
3——密封要求(6.19.3);
4——强度要求(6.19.4);
5——转动性能(6.19.5);
6——干粉枪(6.19.6.1);
7——软管——外观(6.19.7.1);
8——软管——工作压力(6.19.7.2);
9——软管——材料(6.19.7.3);
10——软管——超压要求(6.19.7.4);
11 软管 耐低温性能(6.19.7.5)。
U.1.2 说明
U.1.1规定的试验序号在图U.1、图U.2中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
U.2 试验程序图
试验程序图如图U.1、图U.2所示。