干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录S(规范性) 减压阀试验程序及样品数量
S.1 试验程序说明
S.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——工作压力(6.17.1);
2——强度要求(6.17.2);
3——密封要求(6.17.3);
4——流量要求(6.17.4);
5——耐盐雾腐蚀性能(6.17.5)。
S.1.2 说明
S.1.1规定的试验序号在图S.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
S.2 试验程序图
试验程序图如图S.1所示。