干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录R(规范性) 信号反馈装置试验程序及样品数量
R.1 试验程序说明
R.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——一般要求(6.16.1);
2——工作压力(6.16.2);
3——动作要求(6.16.3);
4——强度要求(6.16.4);
5——密封要求(6.16.5);
6——耐电压性能(6.16.6);
7——绝缘要求(6.16.7);
8——耐盐雾腐蚀性能(6.16.8);
9——触点接触电阻(6.16.9)。
R.1.2 说明
R.1.1规定的试验序号在图R.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
R.2 试验程序图
试验程序图如图R.1所示。