干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录Q(规范性) 选择阀试验程序及样品数量
Q.1 试验程序说明
Q.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——一般要求(6.15.1);
2——标志(6.15.11);
3——材料(6.15.2);
4——工作压力(6.15.3);
5——强度要求(6.15.4);
6——超压要求(6.15.5);
7——密封要求(6.15.6);
8——工作可靠性要求(6.15.7);
9——阀门局部阻力损失(6.15.8);
10——耐盐雾腐蚀性能(6.15.9);
11——手动操作要求(6.15.10)。
Q.1.2 说明
Q.1.1规定的试验序号在图Q.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
Q.2 试验程序图
试验程序图如图Q.1所示。