干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录O(规范性) 称重装置试验程序及样品数量
O.1 试验程序说明
O.1.1 试验序号
试验序号如下:
1-报警功能(6.13.3.1);
2-耐高低温性能(6.13.3.2);
3--过载要求(6.13.3.3)。
O.1.2 说明
O.1.1规定的试验序号在图O.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
O.2 试验程序图
试验程序图如图O.1所示。