干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录M(规范性) 安全泄放装置试验程序及样品数量
M.1 试验程序说明
M.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——动作压力(6.12.3.1);
2——密封要求(6.12.3.2);
3——盐雾腐蚀要求(6.12.3.3)。
M.1.2 说明
M.1.1规定的试验序号在图M.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
M.2 试验程序图
试验程序图如图M.1所示。