干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录J(规范性) 集流管试验程序及样品数量
J.1 试验程序说明
J.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——工作压力(6.10.1);
2——材料(6.10.2);
3——强度要求(6.10.3);
4——密封要求(6.10.4)。
J.1.2 说明
J.1.1规定的试验序号在图J.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
J.2 试验程序图
试验程序图如图J.1所示。