干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录H(规范性) 单向阀试验程序及样品数量
H.1 试验程序说明
H.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——标志(6.8.10);
2——工作压力(6.8.1);
3——材料(6.8.2);
4——强度要求(6.8.3);
5——正向密封要求(6.8.4);
6——反向密封要求(6.8.5);
7——超压要求(6.8.6);
8——工作可靠性要求(6.8.7);
9——开启压力要求(6.8.8);
10——耐盐雾腐蚀性能(6.8.9)。
H.1.2 说明
H.1.1规定的试验序号在图H.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
H.2 试验程序图
试验程序图如图H.1所示。