干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录C(规范性) 定压动作装置试验程序及样品数量
C.1 试验程序说明
C.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——工作压力(6.4.1);
2——动作要求(6.4.2);
3——密封要求(6.4.3);
4——强度要求(6.4.4);
5——耐盐雾腐蚀性能(6.4.5)。
C.1.2 说明
C.1.1规定的试验序号在图C.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
C.2 试验程序图
试验程序图如图C.1所示。