干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2025
附录A(规范性) 系统试验程序及样品数量
A.1 试验程序说明
A.1.1 试验序号
试验序号如下:
1——外观质量(6.2.1);
2——结构要求(6.2.2);
3——组合分配系统动作程序(6.2.3);
4——系统铭牌(6.2.4);
5——灭火剂要求(6.2.5);
6——全淹没灭火系统有效喷射时间(6.2.6);
7——干粉剩余率(6.2.7);
8——灭火性能(6.2.8)。
A.1.2 说明
A.1.1规定的试验序号在图A.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
A.2 试验程序图
试验程序图如图A.1所示。