消防泵 GB6245-2025
11.2 固定式消防泵组试验方法
11.2.1 结构要求检查
11.2.1.1 目测检查结构形式、紧固件、自锁装置、叶轮螺母,并查验图纸等文件,判断检查结果是否符合6.1.1的规定。
11.2.1.2 目测检查泵体上表示旋转方向的箭头或标识牌,查看标识牌的材料证明文件,判断检查结果是否符合6.1.2的规定。
11.2.1.3 对操纵机构进行检查,查看指示牌的材料证明文件,采用量具测量文字高度,判断检查结果是否符合6.1.3的规定。
11.2.1.4 目测检查泵铭牌中最大允许进口压力值,判断检查结果是否符合6.1.4的规定。
11.2.1.5 目测检查放水旋塞位置,并采用量具测量尺寸,判断检查结果是否符合6.1.5的规定。
11.2.1.6 对泵的进、出口法兰压力等级进行检查,采用量具测量法兰连接尺寸,判断检查结果是否符合6.1.6的规定。
11.2.1.7 采用量具测量取压孔尺寸,判断检查结果是否符合6.1.7的规定。
11.2.1.8 按GB/T 9239.1中有关规定对叶轮进行平衡试验,判断试验结果是否符合6.1.8的规定。
11.2.1.9 采用量具测量轴承间距;目测检查轴封;目测检查驱动机、齿轮箱、止推轴承、防反转机构;目测检查吸入口滤网,采用量具测量滤网上孔的尺寸,查看滤网的材料证明文件。判断以上检查结果是否符合6.1.9的规定。
11.2.2 材料要求检查
11.2.2.1 查看泵体、承压部件、轴、轴套的材料证明文件,判断检查结果是否符合6.2.1的规定。
11.2.2.2 查看叶轮、叶轮密封环、泵体密封环、锥套、填料环、水封环、填料压盖、机械密封盖、填料轴套、水轴承套、挡套、中间衬套、减压衬套、密封压盖、压盖螺母、轴套螺母、叶轮螺母及放水旋塞等部件的材料证明文件,判断检查结果是否符合6.2.2的规定。
11.2.2.3 查看轴向力平衡装置的材料证明文件,判断检查结果是否符合6.2.3的规定。
11.2.3 外观质量检查
11.2.3.1 目测检查铸件表面,判断检查结果是否符合6.3.1的规定。
11.2.3.2 目测检查油漆层颜色及外观,判断检查结果是否符合6.3.2的规定。
11.2.4 主要技术参数试验
11.2.4.1 试验条件
试验环境条件、试验设备、试验装置、测量不确定度应符合11.1.4.1~11.1.4.4的相关规定。
11.2.4.2 试验方法
11.2.4.2.1 性能测试
测量泵的出口表位差、进口表位差(深井消防泵组除外)。通过试验确定泵的净压力、轴功率、效率与流量之间的关系。试验应从功率最小的工况开始顺次进行,同时测量流量、进口压力(深井消防泵组除外)、出口压力、转速、轴功率或扭矩,测试时的转速应在泵额定转速的±10%范围内,试验的持续时间应足够长以获得可重复的结果。
11.2.4.2.2 最大轴功率测试
在进口始终为正压时,从关死点开始,逐步开启出口阀并观察记录泵组轴功率的变化,直至其出现拐点。
11.2.4.3 试验结果
试验数据按标准条件及额定转速进行修正,判断试验结果是否符合6.4的相关规定。
11.2.5 机械性能试验
按照11.1.5的方法进行试验,判断试验结果是否符合6.5的规定。
11.2.6 联轴器试验
11.2.6.1 计算检查挠性联轴器使用系数,判断检查结果是否符合6.6.1的规定。
11.2.6.2 起动消防泵组,调整至额定工况,运行30s,然后停机。共重复20次,性能测试前后各10次。判断试验结果是否符合6.6.2的规定。
11.2.6.3 目测检查联轴器防护装置的配备,判断检查结果是否符合6.6.3的规定。
11.2.7 连续运转性能试验
消防泵组在额定工况下运转4h,1.5倍额定流量下运转0.5h,每个连续运转试验不应间断。泵组进行连续运转试验时,每隔15min测量一次泵轴承座外表面的温度(深井消防泵组除外),泵组还应测量柴油机出水温度,变速机构润滑油油温、轴承座外表面温度,电动机轴承座外表面温度;同时还应测量流量、出口压力、进口压力(深井消防泵组除外)及转速;振动测量按照GB/T 29531规定的试验方法进行。判断试验结果是否符合6.7的规定。
11.2.8 电动机消防泵组的其他要求试验
11.2.8.1 查看电动机的相关检验报告,判断检查结果是否符合6.8.1的规定。
11.2.8.2 目测检查电动机铭牌额定功率,与泵组最大轴功率测试结果进行比较,判断检查结果是否符合6.8.2的规定。
11.2.8.3 电动机消防泵组控制柜的试验方法按照附录B。
11.2.9 柴油机消防泵组的其他要求试验
11.2.9.1 蓄电池及充电设备试验
11.2.9.1.1 目测检查蓄电池组、起动马达及切换功能,判断检查结果是否符合6.9.1.1的规定。
11.2.9.1.2 目测检查蓄电池的位置及固定情况,判断检查结果是否符合6.9.1.2的规定。
11.2.9.1.3 查看蓄电池的相关文件,判断检查结果是否符合6.9.1.3的规定。
11.2.9.1.4 在4.5℃±0.5℃下静置8h后,每组蓄电池进行连续不间断的起动循环试验,该起动循环是在柴油机断油情况下将其驱动至厂家规定的起动转速,起动15s后,休息15s,连续6次循环试验,判断试验结果是否符合6.9.1.4的规定。
11.2.9.1.5 目测检查蓄电池的充电方式,判断检查结果是否符合6.9.1.5的规定。
11.2.9.1.6 将蓄电池电能彻底用完后,连接充电设备,保证在额定电压下对蓄电池进行充电,记录充电时间,判断试验结果是否符合6.9.1.6的规定。
11.2.9.1.7 查看充电设备使用说明书,判断检查结果是否符合6.9.1.7的规定。
11.2.9.1.8 查看电流表指示装置,判断检查结果是否符合6.9.1.8的规定。
11.2.9.1.9 自动起动及手动起动柴油机,查看充电设备情况,判断试验结果是否符合6.9.1.9的规定。
11.2.9.1.10 查看充电设备的充电速率,判断检查结果是否符合6.9.1.10的规定。
11.2.9.1.11 目测检查蓄电池接触器位置,使用蓄电池接触器人工起动柴油机,判断试验结果是否符合6.9.1.11的规定。
11.2.9.2 燃油箱检查
11.2.9.2.1 采用称重等方法,测量并计算燃油箱的容积、沉淀容积及容积空余,判断试验结果是否符合6.9.2.1的规定。
11.2.9.2.2 连续运转试验后,检查燃油使用量,判断燃油箱容积是否符合6.9.2.2的规定。
11.2.9.2.3 采用量具测量燃油箱出油管路接口及柴油机输油泵两者的高度,判断试验结果是否符合6.9.2.3的规定。
11.2.9.2.4 采用量具测量燃油箱内油位最高位置及柴油机输油泵的高度差,对照柴油机制造商规定的要求,判断检查结果是否符合6.9.2.4的规定。
11.2.9.2.5 查看柴油机使用说明书,检查回油管路的安装,判断检查结果是否符合6.9.2.5的规定。
11.2.9.2.6 目测检查燃油箱接口及油位显示措施,判断检查结果是否符合6.9.2.6的规定。
11.2.9.2.7 目测检查供油管路上电磁阀的工作情况,判断检查结果是否符合6.9.2.7的规定。
11.2.9.2.8 查看耐火柔性管及刚性管的材料证明文件,判断检查结果是否符合6.9.2.8的规定。
11.2.9.2.9 目测检查供油管的防护板或保护管,判断检查结果是否符合6.9.2.9的规定。
11.2.9.3 超速断路装置试验
模拟超速停机,使其转速达到预定转速,然后逐渐增加转速直至超速断路装置动作,使柴油机停机,记录此时的转速,检查复位情况,判断检查结果是否符合6.9.3的规定。
11.2.9.4 调速器试验
11.2.9.4.1 使泵组处于正常工作状态,从关死点开始,逐步开启出口阀,使泵组达到最大负荷,观察并记录此过程中泵组的转速,检查调速器工作情况,判断检查结果是否符合6.9.4.1的规定。
11.2.9.4.2 调节出口阀,使泵组达到最大负荷,设置并锁定调速器,判断试验结果是否符合6.9.4.2的规定。
11.2.9.5 加热装置试验
11.2.9.5.1 在环境温度为4℃±1℃情况下,经过水温预加热装置加热后,测量柴油机等量冷却液的液体温度,判断试验结果是否符合6.9.5.1的规定。
11.2.9.5.2 对照柴油机制造商的要求,检查机油加热器,判断检查结果是否符合6.9.5.2的规定。
11.2.9.6 柴油机冷却系统检查
11.2.9.6.1 目测检查柴油机冷却系统类型,判断检查结果是否符合6.9.6.1的规定。
11.2.9.6.2 目测检查冷却系统的开口,判断检查结果是否符合6.9.6.2的规定。
11.2.9.6.3 目测检查热交换器的冷却水来源位置,判断检查结果是否符合6.9.6.3的规定。
11.2.9.6.4 查看冷却水环路耐火柔性管及刚性管的材料证明文件,判断检查结果是否符合6.9.6.4的规定。
11.2.9.6.5 目测检查冷却水环路连接及组成部件,判断检查结果是否符合6.9.6.5的规定。
11.2.9.6.6 目测检查热交换器出口管,采用量具测量进、出口管管径,判断检查结果是否符合6.9.6.6的规定。
11.2.9.6.7 查看散热器的设计文件,判断检查结果是否符合6.9.6.7的规定。
11.2.9.7 柴油机排气口及排气管路检查
目测检查柴油机排气口及排气管路的连接、排气管路隔热材料,采用量具测量排气管路尺寸、排气口尺寸,判断检查结果是否符合6.9.7的规定。
11.2.9.8 柴油机功率检查
目测检查柴油机铭牌额定功率,与泵组最大轴功率测试结果进行比较,判断检查结果是否符合6.9.8的规定。
11.2.9.9 柴油机与泵的连接检查
采用目测等方法检查柴油机与泵的连接,判断检查结果是否符合6.9.9的规定。
11.2.9.10 起动与停机试验
11.2.9.10.1 对柴油机进行自动及手动起动功能的试验,判断检查结果是否符合6.9.10.1的规定。
11.2.9.10.2 在常温(5℃~35℃)状态下,按照柴油机的操作规程进行起动试验,从按下起动按钮开始至柴油机起动成功,记录起动时间,直至泵组达到额定转速再次记录时间。试验完成后停机,间隔2min后,再进行第二次起动,重复6次,判断试验结果是否符合6.9.10.2的规定。
11.2.9.10.3 模拟柴油机停机信号,检查停机的情况,并查看控制电路设计图纸,判断检查结果是否符合6.9.10.3的规定。
11.2.9.11 操作程序及警示检查
11.2.9.11.1 查看检查操作程序文件,判断检查结果是否符合6.9.11.1的规定。
11.2.9.11.2 目测检查警告及警示标志,判断检查结果是否符合6.9.11.2的规定。
11.2.9.12 手动操作功能试验
人为模拟自动控制功能故障,检查手动操作情况,判断检查结果是否符合6.9.12的规定。
11.2.9.13 监视功能检查
目测检查监视功能,判断检查结果是否符合6.9.13的规定。
11.2.9.14 柴油机消防泵组控制柜试验
柴油机消防泵组控制柜的试验方法按照附录C。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:11.1 车用消防泵试验方法
- 下一节:11.3 手抬机动消防泵组试验方法
