泡沫灭火剂 GB15308-2025
6.8 低倍泡沫液的发泡倍数和25%析液时间
6.8.1 仪器设备
试验仪器设备应满足下列要求:
a)泡沫产生系统:安装示意图见图1;
b)低倍泡沫枪(安装示意图见图2):当用水标定时,在(0.63±0.03)MPa压力下,水流量为(11.4±0.4)L/min;
c)低倍泡沫收集器(安装示意图见图3):泡沫收集器表面采用不锈钢、铝、黄铜或塑料材料制作;
d)低倍泡沫析液测定器(安装示意图见图4):塑料或黄铜制作,用水标定泡沫接收罐的容积,精确至1mL;
e)温度计:分度值1℃;



f)量筒:分度值10mL;
g)天平:精度±0.5g;
h)秒表:分度值0.1s。




6.8.2 温度条件
试验在下述条件下进行:
——环境温度:(15~25)℃;
——泡沫温度:(15~20)℃。
6.8.3 试验步骤
低倍泡沫液应按照如下步骤进行发泡倍数和25%析液时间试验。
a)按照生产者声明的浓度用淡水将泡沫液配制成泡沫溶液,若泡沫液适用于海水,则用符合6.10.3的海水配制泡沫溶液,控制泡沫溶液的温度,使产生的泡沫温度在(15~20)℃范围内。
b)启动空气压缩机,调节泡沫枪入口压力为(0.63=0.03)MPa,确保泡沫枪的流量(11.4±0.4)L/min。
c)用水润湿析液测定器的内壁后擦净并称重(m1)。
d)将泡沫枪水平放置在泡沫收集器前,使泡沫枪前端至泡沫收集器顶沿距离为(2.5=0.3)m,喷射泡沫并调节泡沫枪的高度,使泡沫打在泡沫收集器中心。经过(30±5)s的喷射达到稳定后,用析液测定器接收泡沫,同时启动秒表,刮平并擦去析液测定器外溢泡沫,称重(m2),按公式(3)计算25%析液质量(m3):

式中:
m1——析液测定器的质量,单位为克(g);
m2——析液测定器充满泡沫时的质量,单位为克(g);
m3——25%析液的质量,单位为克(g)。
e)取下析液测定器的析液接收罐,放在天平上,同时将泡沫接收罐放在支架上,注意保持析液中不含泡沫,当析出液体的质量为m3时卡停秒表,记录25%析液时间。
f)发泡倍数按公式(4)计算:

式中:
E——发泡倍数;
ρ——泡沫溶液的密度,单位为克每毫升(g/mL),取ρ=1.0g/mL;
V——泡沫接收罐的容积,单位为毫升(mL)。