泡沫灭火剂 GB15308-2025
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            6.6 pH
	6.6.1 仪器设备和试剂
	    试验仪器设备和试剂应满足下列要求:
	    a)酸度计:精度0.01pH;
	    b)温度计:分度值1.0℃;
	    c)pH缓冲剂。
	6.6.2 试验步骤
	    泡沫液应按照如下步骤进行pH试验:
	    a)用pH缓冲剂校准酸度计;
	    b)将样品注入干燥、洁净的烧杯中,将电极浸入泡沫液中30mm(电极不能接触烧杯底部),在(20±2)℃条件下测定pH;
	    c)重复试验,取两次试验平均值为测定结果,两次试验结果之差不大于0.1pH。
  