泡沫灭火剂 GB15308-2025
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
	
   
                    
				 
               
                
            
            5 要求
	5.1 一般要求
	5.1.1 如果泡沫液适用于海水,用海水配制泡沫溶液的浓度应与用淡水配制泡沫溶液的浓度相同。
	5.1.2 泡沫液的原材料和生产工艺,应满足对人身健康、安全以及环境保护的要求。
	5.1.3 型号规格不同或生产工艺不同的泡沫液,不应在灌装灭火器、消防车和灭火系统时及灭火设备维修时混合使用。
	5.2 技术要求
	5.2.1 低倍泡沫液
	5.2.1.1 低倍泡沫液或泡沫溶液的物理、化学性能应符合表2的要求。

	5.2.1.2 低倍泡沫液对非水溶性液体燃料的灭火性能应符合表3和表4的要求。
	
		
		
		
	
		
		



		5.2.2 中、高倍泡沫液
	
		    中、高倍泡沫液或泡沫溶液的性能应符合表5的要求。
	

		5.2.3 抗溶性泡沫液
	
		5.2.3.1 抗溶性泡沫液的物理、化学性能应符合表2的要求。
	
		5.2.3.2 对非水溶性液体燃料的灭火性能应符合表3和表4的要求。
	
		5.2.3.3 对水溶性液体燃料的灭火性能应符合表6和表7的要求。
		
			
			
		


			5.2.4 温度敏感性判定
		
			    出现表8所列情况之一时,该泡沫液即被判定为温度敏感性泡沫液。
	
  