医药工业洁净厂房施工与验收标准 GB/T51466-2025
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            11.1 一般规定
	11.1.1 医药洁净区施工验收包括洁净区测试、洁净度分级和微生物污染水平测试,应在洁净区测试合格和洁净度分级后进行微生物污染水平测试。
	11.1.2 施工企业与用户应确认医药洁净区测试、洁净度分级和微生物污染水平测试的工作范围和内容。
	11.1.3 施工企业与用户应确认医药洁净区专属性检测项目。
	11.1.4 医药洁净区施工验收前,应按用户验证方案或主验证计划编制验收方案。
	11.1.5 医药洁净区测试宜在洁净区“空态”“静态”和“动态”占用状态中进行,洁净度分级和微生物污染水平测试宜在“静态”和“动态”占用状态中进行。
	11.1.6 医药洁净区施工验收不应替代安装确认、运行确认和性能确认。
  