医药工业洁净厂房施工与验收标准 GB/T51466-2025
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            10.2 通信系统
	10.2.1 互锁门控制按钮应采用表面光滑、不积尘,且易清洁的产品,在洁净区外露的表面材料应符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条的规定。控制按钮墙上孔口或门上孔口周边缝隙处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
	    检查数量:全部检查。
	    检查方法:观察检查,核查记录。
	10.2.2 电磁锁或电插锁应安装牢固,门锁墙上孔口周边缝隙处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
	    检查数量:全部检查。
	    检查方法:观察检查,核查记录。
	
		10.2.3 安装在医药洁净区内的电话和视频监控摄像头应采用表面光滑、不积尘,且易清洁的产品,在洁净区外露的表面材料应符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条的规定。电话和视频监控摄像头墙上孔口周边缝隙处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
	
		    检查数量:全部检查。
	
		    检查方法:观察检查,核查记录。
	
		10.2.4 安装在爆炸危险环境医药洁净区的电话、视频监控摄像头及互锁门控制按钮除应采用防爆型产品外,还应符合本标准第10.2.1条~第10.2.3条的规定。
	
		    检查数量:全部检查。
	
		    检查方法:观察检查,核查记录,防爆检测报告。
	
		10.2.5 电话安装高度宜为中心线距地1.5m。互锁门控制按钮安装高度宜为底边距地1.3m。
	
		    检查数量:全部检查。
	
		    检查方法:观察检查,核查记录,尺量检查。
  