医药工业洁净厂房施工与验收标准 GB/T51466-2025
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            4.4 系统调试
	4.4.1 医药洁净区净化空调系统的调试内容应符合本标准第11.1节~第11.3节的规定。
	4.4.2 应调试净化空调系统的运行模式。运行模式包括生产模式、值班运行模式、消毒模式、消毒后排风模式等。
	    检查数量:全部检查。
	    检查方法:运行检查,观察检查,核查记录。
	4.4.3 应调试净化空调系统运行的控制系统。控制系统包括自动调节、自动连锁、警报系统等。
	    检查数量:全部检查。
	    检查方法:观察检查,核查记录。
  