            3.4 成品夹芯板内墙
	3.4.1 成品夹芯板内墙施工前应做好施工准备,并应符合下列规定:
	    1 应对现场进行测量放线,核实施工图纸上标注的尺寸与现场实际尺寸之间的误差,图纸修改内容应记录:
	    2 应核对墙体预埋件和连接件的位置,以及数量、规格、连接方式和防静电要求;
	    3 设置可拆墙板时,应核对可拆墙板的位置;
	    4 应对板墙安装处的地面进行底漆封闭、清洁处理。
	    检查数量:全部检查。
	    检查方法:观察检查,尺量检查,核查记录。
	3.4.2 医药洁净区内墙板材应符合下列规定:
	    1 应满足洁净要求,板材表面色泽宜一致。隔墙板材应符合本标准第3.1.4条和第3.1.5条的规定;
	    2 应满足消防要求;
	    3 墙板材到现场时,表面应有保护措施。
	    检查数量:全部检查。
	    检查方法:检查产品合格证书,性能检测报告,色差测试仪,进场验收记录。
	3.4.3 成品夹芯板内墙里预埋线管应符合下列规定:
	    1 应与相关专业协调线管位置,排版后,宜由成品夹芯板生产企业完成线管预埋,一体成型,孔口位置应符合设计要求;
	    2 采用中空组装成品夹芯板墙时,宜与相关专业协调线管位置和开孔切割要求,在施工现场埋设线管,且应符合隐蔽项目检验要求;
	    3 线管材质应满足预埋线管的专业技术要求。
	    检查数量:全部检查。
	    检查方法:外观检查,核对孔口位置,核查记录。
	
		3.4.4 成品夹芯内墙板上开孔长边或直径超过400mm时宜由板材生产企业预制,孔口周边应采取加固补强措施。
	
		    检查数量:全部检查。
	
		    检查方法:观察检查,核查记录。
	
		3.4.5 成品夹芯板内墙上的门窗洞口不宜现场切割开孔。
	
		    检查数量:全部检查。
	
		    检查方法:观察检查,核查记录。
	
		3.4.6 安装成品夹芯内墙板材前,安装前准备应符合下列规定:
	
		    1墙内预埋线管应符合本标准第3.4.3条的规定;
	
		    2 墙体龙骨应可靠固定;
	
		    3 应调整地龙骨水平度。
	
		    检查数量:全部检查。
	
		    检查方法:检查检验文件,水准仪、投线仪、水平仪等,核查记录。
	
		3.4.7 成品夹芯内墙板材与墙体龙骨应可靠连接,不应有松动和脱落的现象。成品夹芯墙板高度大于6m时,隔墙中段位置处宜设置支撑件。
	
		    检查数量:全部检查。
	
		    检查方法:观察检查,核查记录。
	
		3.4.8 成品夹芯内墙板间缝隙控制应符合本标准第3.1.6条的规定。同一洁净区内,每条板间缝隙误差应不大于0.5mm,板间缝隙的密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
	
		    检查数量:每检验批检查30%。
	
		    检查方法:观察检查,核查记录,塞尺检查。
	
		3.4.9 墙板上的孔口周边缝隙应密封处理,密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
	
		    检查数量:全部检查。
	
		    检查方法:观察检查,核查记录。
	
		3.4.10 墙角、墙与地面、墙与吊顶的衔接应符合下列规定:
		
			
		
			    1 墙面阴阳角的衔接应稳固和光滑;
		
			    2 墙与地面、墙与吊顶的衔接应稳固和光滑;
		
			    3 地面面层与墙面衔接上墙部分宜与墙体表面齐平,墙面地面交界点和墙面地面衔接构件之间不宜有空隙;
		
			    4 接缝缝隙应密封处理,密封处理应符合本标准第3.1.6条和第3.1.7条的规定。
		
			    检查数量:全部检查。
		
			    检查方法:观察检查,核查记录。
		
			3.4.11 医药洁净区成品夹芯板内墙安装的允许偏差应符合表3.4.11的规定。
		
			    检查数量:全部检查。
		
			    检查方法:按表3.4.11中的内容检查并核查记录。
		
			3.4.12 医药洁净区走廊及转角处,宜采用表面光洁的硬质材料设置防撞护栏和护板。
		
			    检查数量:全部检查。
		
			    检查方法:观察检查,核查记录。
	
  