独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
附录F(规范性) 试验火SH1-木材热解阴燃火
F.1 燃料:10根75mm×25mm×20mm的山毛榉木棍(含水量约等于5%)。
F.2 布置:如图F.1所示,木棍呈辐射状放置于加热功率为3kW(额定功率),直径为220mm的加热盘上面,20mm一边与加热盘表面接触。加热盘表面有8个同心槽,槽宽度为5mm,深度为2mm,槽与槽之间距离为3mm,槽与加热盘边距离为4mm。试验开始时,先给加热盘通电,加热盘的温度应在11 min内由室温升到600℃并能稳定保持。应通过温度传感器测量加热盘的温度,该温度传感器附着于从加热盘边算起第五条槽,并且保证良好的热接触,木棍放置不应覆盖温度传感器。
F.3 试验结束的判据:m值等于2dB/m或所有报警器发出火灾报警信号。
F.4 火灾参数应满足下列要求:
试验火的m值与y值的比值以及m值与试验时间的比值关系应在图F.2a)和图F.2b)的阴影范围内,且在试验结束前不应产生火焰。