独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
A.3 离子方法测量烟浓度
A.3.1 工作原理
离子方法测量的烟浓度用y值(无量纲)表示,用离子烟浓度计测量。离子烟浓度计利用抽气方法连续地采样并连续地测量烟浓度。离子烟浓度计是由电离室、电流放大器及抽气泵组成。图A.3是离子烟浓度计电离室工作原理图。如图A.3所示,通过抽气泵使含有烟粒子的空气扩散到电离室内的“测量空问”中。“测量空问”中的空气被α射线电离。因此,当两电极问加上电压时,便产生电离电流,电离电流受烟粒子作用发生变化。电离电流的相对变化作为衡量烟浓度的一个尺度。
离子烟浓度计的电离室测得的y值,符合公式(A.2)、公式(A.3)关系式:

式中:
Ι0——空气中无烟粒子时的电离电流,单位为皮安(pA);
Ι——空气中含烟粒子时的电离电流,单位为皮安(pA);
d——烟粒子的平均粒径,单位为米(m);
z——烟粒子数浓度,单位为个每立方米(1/m³);
η——电离室常数,单位为个每平方米(1/㎡)

A.3.2 结构
电离室的机械结构如图A.4所示,其零件名称、规格特征等见表A.1。其主要尺寸标出公差,未标注公差的是建议尺寸。





A.3.3 技术要求
A.3.3.1 放射源
放射源应满足下列要求。
——核素:镅-241(241 Am)。
——活度:120×(1±20%)kBq(3.5μCi)。
——放射源的切割断面用源座包严,源的表面有贵金属层保护。
——放射源圆盘直径:27mm。
A.3.3.2 工作电路
图A.5示出离子烟浓度计工作电路。

A.3.3.3 电流放大器
输入电阻应满足工作要求。
A.3.3.4 抽气泵
气流量:30×(1±10%)L/min。