独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
6.23 静电放电抗扰度试验
6.23.1 试验步骤
6.23.1.1 将试样按GB/T 17626.2的规定进行试验布置,使试样处于正常监视状态。
6.23.1.2 按GB/T 17626.2中的要求,对试样施加表3所示条件的静电放电干扰。
6.23.1.3 干扰期间,观察并记录试样的工作状态。
6.23.1.4 干扰结束后,在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.23.1.5 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin。
6.23.2 试验设备
采用满足下述技术要求的试验装置:
a)满足附录A要求的烟箱;
b)满足GB/T 17626.2要求的设备。