独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
6.20 振动(正弦)(运行)试验
6.20.1 试验步骤
6.20.1.1 将试样按6.1.2的要求刚性安装在振动台上,使试样处于正常监视状态。在垂直于试样安装平面轴线方向上,在10Hz~150Hz的频率循环范围内,以10m/s的加速度幅值、1倍频程每分钟的扫频速率,在垂直于试样安装使用的轴线上进行1次扫频循环。振动期间,观察并记录试样的工作状态。
6.20.1.2 振动结束后,立即检查试样外观及紧固部位。
6.20.1.3 在最不利方位将试样安装到烟箱内,使试样处于正常监视状态,然后按5.7的要求测量试样的响应阈值。
6.20.1.4 将测得的响应阈值与该试样在一致性试验中测量的响应阈值相比较,较大值用mmax表示,较小值用mmin表示,计算mmax:mmin。
6.20.2 试验设备
采用满足下述技术要求的试验装置:
a)满足附录A要求的烟箱;
b)满足GB/T 16838要求的振动台。