独立式感烟火灾探测报警器 GB20517-2025
6.3 声压级试验
6.3.1 试验步骤
6.3.1.1 分别在额定工作电压及电池故障电压条件下进行试验。试验应在自由声场内完成,环境背景噪声应至少低于试样声压级测量值15dB(A计权)。
6.3.1.2 对试样的监视区域施加符合报警条件的烟,观察并记录试样的状态;在距离试样正前方3m处,测量并记录火灾报警声信号声压级。
6.3.2 试验设备
采用满足下述技术要求的试验装置:
a)声级计;
b)直流稳压电源。